Klaas Zondervan

Citaat van: RJ op  3 september 2006 00:26
(of een relais, maar die heb ik liever niet)
Wat heb je eigenlijk tegen relais? Het zijn van die superuniversele dingen die vele problemen oplossen.
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel

Klaas Zondervan

Citaat van: FredS op  3 september 2006 00:21
Op X3 de gewenste motor spanning.

Verbind je X1-1 met massa draait de motor een kant op
Verbind je X1-2 met massa draait de motor de andere kant op.
Je zou dit dus met een enkel polige wisselschakelaar kunnen doen.
Fred,

Kun je dit wat gedetailleerder uitleggen? Ik snap dit schema nl. ook niet zo goed. Ik heb zelfs het idee dat er een fout in zit, maar die kan ik nog niet aanwijzen.
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel

Peter Kleton

 Hallo,
  Ik heb niets tegen elektronika op de modelbaan,maar hier wordt elektronika met z'n haren erbij gesleept. 8)
Een transistor die je digitale signaal gebruikt om een relais te sturen is wel zo handig. :D
Of heb je maar een wissel,en wil je  graag expirementeren?  ;)
-Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 op 2 rail /bovenleiding .
  Met   kopstations als Zandvoort en Overveen en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Model van lok SSN 01 10 is in aanbouw.

Patrick Smout

Citaat van: RJ op  2 september 2006 23:30
Ik kwam ineens op dit ideetje:  :)
Schema

Zou dit een optie kunnen zijn? Die 5V wordt natuurlijk hoger (12V)

Theoretisch wel, in praktijk zit er een addertje onder het gras. Als een logische 1 niet de volle voedingspanning haalt dan heb je kans dat de bovenste transistoren blijven geleiden als deze gesperd zouden moeten zijn met als gevolg dat je een regelrechte kortsluiting creëerd. Hangt dus een beetje veel af van de gebruikte technologie / specs. / spreiding van de gebruikte onderdelen. te vermijden dus.
Kan wel als je deze aanstuurt bmv een open collector uitgang (zoals bvb de 2803 heeft) of via een diode (kathode aan de uitgang van het IC). In beide gevallen een pullup weerstand voorzien naar de + (zelfde spanning als de collector van de transistor) zodat de basis niet zweeft.
(een L293 is zeker geen slecht oplossing)

Het schema van FredS werkt volgens mij prima als je ervan uitgaat dat X1-1/2 aangestuurd wordt vanuit bvb. een wisseldecoder en/of een 2803. Vanuit een *logisch* IC jammer genoeg niet.

Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,

Patrick Smout

Robert E

De oplossing van Fred is icm een wisseldecoder volgens mij een SR flipflop.....

Mbt de L293D, die heeft wel degelijk vrijloopdioden, zie

http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1330.pdf pag 1.

Ik schakel de mbv ENABLE ingang de driver weer uit NADAT de  motor is omgegaan. Ondanks dat er staat dat de motoren  eindafschakeling hebben, hadden sommige examplaren bij mij dit niet. Resultaat was dat ik eitjes kon bakken op de driver  ;D

Zowieso, de binnenkant van zo'n Conrad ding is  twijfelachtig plastic maar werkt wel  ;D

De maximale stroom door zo'n motor is bij aantrekken een ampere of zo, en daarna zakt ie hard weg naar 200mA en minder volgens mijn multimeter.... Dat kan de 293 met gemak hebben....   En de 293 kan gewoon met 5 Volt digitale logica aangestuurd worden....

De 293 is bij www.voti.nl nog wat goedkoper....  Verzendkosten aldaar drie euro....

Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...

RJ

Hoe weet je dan wanneer de motor is omgegaan? Of zet je de enable gewoon een vast aantal seconden op ON en in die tijd moet dat ding maar om zijn gegaan? ;)

Robert E

CiteerOf zet je de enable gewoon een vast aantal seconden op ON

Yep.... Ik zet hem 250 msec aan, dan gaat ie echt wel om bij 9 Volt...
Je hoort en ziet het  ;D (vooral horen)

Nogmaals, bij mij zijn een aantal van die Conrad gevallen waarvan  de eindafschakeling niet lekker werkte... Mochten die bij jouw WEL eindafschakelen, hoef je de Enable niet apart aan/uit te zetten...

Kwestie van meten met de multimeter..........



Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...

RJ

Hmm... ik werk met 12V digitale logica en volgens mij krijg ik dan helaas een probleem bij de L293D, want die mag maximaal 7V krijgen op de INPUTS. Of zie ik dat verkeerd? (Zo niet, wat is dan het alternatief voor dit IC.)

@Peter: Ik hou van lekker experimenteren... alleen houden elektrische componenten daar vaak niet van. hehe

FredS

Tja, 12v digitale logica? Vind ik niet erg logisch en kom je vaak dergelijke aanpassings problemen tegen.
Wellicht dan een HEF4104 je probleem kan oplossen. Kan tot 15v in/uit


Robert E

Heel simpel een spanningsconverter maken met twee weerstanden in serie.

Een weerstand van 22K aan de uitgang van de logisch IC, daarmee in serie een weerstand van 12K naar massa. Het punt waar de twee weerstanden aan elkaar zitten verbinden met de L293D...

(12k/(22K+12K)) * 12 Volt = 4,2 volt, lijkt me genoeg.
Evt de 12K nog ophogen naar 15K, dan kom je rond de 4,8 volt...

Simpel, maar wordt wel een oerwoud aan weerstanden  ;D

MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...

Klaas Zondervan

Citaat van: FredS op  3 september 2006 13:55
Tja, 12v digitale logica? Vind ik niet erg logisch ....
Bij CMOS IC's uit de 4000 serie lijkt me dat een heel voor de handliggende spanning.
Die dingies kunnen max. 18V hebben. Nou moet je niet op de rand gaan zitten, maar een hogere spanning levert minder stoorproblemen op, dus is 12V heel logisch.
Projecten:
Dubbelom
Halte Assel

Jan Huchshorn

CiteerIk kwam ineens op dit ideetje: 
Schema

Zou dit een optie kunnen zijn? Die 5V wordt natuurlijk hoger (12V)
             

Citaat van: Patrick Smout op  3 september 2006 11:25
Theoretisch wel, in praktijk zit er een addertje onder het gras. Als een logische 1 niet de volle voedingspanning haalt dan heb je kans dat de bovenste transistoren blijven geleiden als deze gesperd zouden moeten zijn met als gevolg dat je een regelrechte kortsluiting creëerd. Hangt dus een beetje veel af van de gebruikte technologie / specs. / spreiding van de gebruikte onderdelen. te vermijden dus.

Patrick Smout

Klopt als een zwerende vinger.

Als je de NPN transistoren en de PNP transistoren van plaats verwisseld in het schema dan is de schakeling wel kortsluitvast. Je kunt dan ook de
basissen van twee bovenelkaar geplaatste transistoren aan elkaar knopen en met een weerstand met het logisch IC verbinden.

Groeten Jan